Liebe Community, ich habe einige Beiträge dazu gelesen, wie man die Kühlung bei der Vitocal 200 aktiviert und auch, dass es sein kann, dass der Feuchteanbauschalter bei zu hoher Luftfeuchtigkeit öfters mal auslöst. Bei mir ist es jedoch durchgehend der Fall, dass mir die Warnung "Feuchteanbauschalter D5" angezeigt wird. Habe jetzt alles mehrere Tage "liegen" lassen und obwohl die Luftfeuchtigkeit/Temperaturen gesunken ist, will meine Heizung einfach nicht Kühlen. Anbei alle eingestellten Parameter, auch zur Absicherung, ob der Fachbetrieb es überhaupt richtig eingestellt hat. Vitocal 200-S AWB-E-AC 201.D16 Ein Heizkreis ERR Kein Pufferspeicher Kühlfunktion 7100:3 Kühlkreis 701:1 (wenn ich es richtig verstanden habe nutzt er den Heizkreis HK1) Min.Vorlauftemperatur Kühlung 7103:220 Einfluss Raumtemperaturaufschaltung Kühlkreis 7104:0 (was genau ist das?) Raumtemperaturregelung Kühlkreis 7105:0 Hysterese Raumtemperatur Kühlkreis 7107:10 Niveau Kühlkennlinie 7110:0 Neigung Kühlkennlinie 7111:12 Freigabe Vorlauftemperatursensor Kühlkreis 7109:0 (hatte gelesen, der soll auf 0 wenn kein Pufferspeicher vorhanden ist) 7117:1 (was ist das?) 7118:10 (was ist das?) Freigabe Active Cooling 71FE:1 Teilnehmer Modbus 1 - Kältekreisregler 1 Teilnehmer Modbus 2 - Keine Teilnehmer Teilnehmer KM-Bus - Keine Teilnehmer Im Anhang noch ein Foto von der Diagnose des Kältekreis. Vielen Dank für eure Hilfe!