Danke für die Daten. Der Parameter steht schon mal richtig.Zu dem Stromverbrauch pro Tag kann ich nichts sagen, da der Wärmebedarf des Hauses für mich unbekannt ist. Da die zu beheizende Wohnfläche bei 210qm liegt, so rechne ich damit, dass eine entsprechend leistungsfähige 200-S eingebaut wurde. Meine 200-S 201.D08 hat eine maximale Leistungsaufnahme von 3,3 kW und moduliert in bestimmten Leistungsfenstern - z.B. zwischen 3,5 bis 7,5 kW bei A7/W35 laut Datenblatt. Das bedeutet, dass die minimal eine Wärmeabgabe von 3,5 kW bei dem Temperaturprofil 7 Grad AT und 35 Grad VL erfolgen kann. Da du sicherlich eine stärkere WP aufgrund der großen Wohnfläche besitzt, so ist die minimale Wärmeabgabe bei A7/W35 höher - z.B. hat die 201.D13 zwischen 5,9 - 13,7 kW Wärme. Wenn die AT Temperatur steigt, kann die WP unter Umständen nicht so tief modulieren, wie es die Wärmeabnahme deines Hauses erfordert. Sprich die WP erzeugt mehr Wärme als notwendig ist. Die ERR und der Mischer regeln bei zu großer Wärmemenge die Ventile mehr zu und wenn der Pufferspeicher die Solltemperatur erreicht hat, dann kommt es zur Abschaltung und damit zum Takten. Das passiert, wenn die WP zu stark von der Leistung her ausgelegt ist. Das wäre eine mögliche Ursache für das Takten. Anhand der Stromaufnahme der WP könnte man erkennen, in welchem Modulationsbereich die WP läuft. Das meinte ich, wenn ich von Leistungsaufnahme schrieb. Anbei eine Grafik meiner WP über den Tag. Das Diagramm zeigt den Strombezug. So eine Grafik würde in deinem Fall helfen, um den Modulationsbereich der WP zu erkennen.
... Mehr anzeigen