Hallo, seit kurzem löst bei mir der verbaute RCD (Fehlerstromschutzeinrichtung / FI-Schutz) beim Einschalten des Verdichters aus, hierbei handelt es sich um einen Typ A. Dazu wäre meine erste Frage, ob ein RCD Typ A an einer Vitocal 200-A mit Frequenzumrichter zulässig ist. Mein Stand ist dazu, dass das in Verbindung mit einem FU immer RCD vom Typ B (allstromsensitiv) einzusetzen sind. Richtig ist auch, das bei einer festen Installation garkein RCD vorgeschrieben ist, aber eigentlich Stand der Technik ist und verbaut werden sollte. Meine Hausbaufirma weigert sich nun hier nachzubessern und einen Typ B nachzurüsten. Ihre Ausrede hier ist, dass mein Haus schon 5 Jahre und 3 Monate Jahre alt ist und zum Zeitpunkt der Errichtung seitens Viessmann die Forderung nach einem RCD TYP B noch nicht da war. Ich habe ehrlicherweise an dieser Stelle nie so genau hingeschaut um das ggf. eher abstellen zu lassen. Hat Viessmann hier erst nach 2016 einen entsprechenden Hinweis in der Planungsunterlagen aufgenommen? Und muss aus Sicht von Viessmann der Typ A raus oder kann der verbaut bleiben. Zweite Frage zum Verdichter, hier messe ich zwischen den Phase ca. 1,5 Ohm (so weit so gut) und zwischen den Phasen und PE ca. 600Ohm (dabei messe ich jede Phase einzeln gegen den PE) dass lässt mich vermuten das der Verdichter einen Hau hat, denn ich würde hier deutlich höhere Werte erwarten? Dies sollte dann auch die Ursache für das auslösen des FIs sein. Danke und viele Grüße Björn