Hallo Stefan,
die Warmwasserbereitung hat werkseitig immer Vorrang. Der Unterschied zwischen normal und oben ist, dass bei oben nach dem Sensor oben abgeschaltet wird und bei normal nach dem Sensor unten oder in deinem Fall der Rücklaufsensor Sekundär. Denn der Solarsensor zählt dafür nicht. Mein Vorschlag wäre ebenfalls, lass die Zirkulationspumpe kurz nach der EVU-Sperre oder am Ende anlaufen. Damit würdest du für eine Durchmischung sorgen und der Speichersensor wird eine niedrigere Temperatur anzeigen.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass du die normale Warmwassertemperatur so weit runter ziehst, wie es noch in Ordnung für euch ist. Den 2. Warmwasser-Sollwert stellst du so ein, dass eine Badewannenfüllung erreicht oder zwei Duschvorgänge absolviert werden können. Dann kannst du somit zum Abend den Sollwert für euch erhöhen und du sparst noch Energie dabei, da der normale Sollwert niedriger ist als vorher.
Übrigens wird mit der einmal Warmwasser Funktion ebenfalls auf den 2. Sollwert aufgeheizt.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen