Vielen Dank für den Hinweis und die LInks über die "Sturmschaltung". Ich habe mich gestern durch die Infos und Diagramme gewühlt. Die Symptomatik passt genau auf mein Problem. Gestern war es windstill und der Kessel funktionierte wie er soll. Keine Taktung mehr, nur saubere Modulation. Gestern Abend kamen noch ein paar kräftige Böen über das Hausdach geflogen und die Sturmschaltung sprang einmal an, Nach ca. 45 Minuten ist der Kessel dann wieder in den "Normalbetrieb" gegangen. Nochmals vielen Dank für die Info. Das hat mir vmtl. viel Geld gespart, wenn Module nach Versuch und Irrtum ausgetauscht worden wären. Der Heizungsbauer hat auch die Hotline von Viessmann angerufen. Dort kannte man das Phänomen "Sturmschaltung" wohl auch nicht. Es gab von dort keinen Hinweis auf die Thematik. Ich gehöre zu denen, die bei jedem neuen Gerät einmal die Bedienungsanleitung gründlich durchlesen. Aber das "Feature" scheint bei den Viessmann Dokus nicht aufzutauchen. Ich werde die Infos an meinen Techniker weitergeben, der sich wirklich Mühe gegeben hat, aber ohne entsprechende Infos auch nur nach Schema F vorgehen kann. Nochmals vielen Dank an Franky und Thomas