Der Gasverbrauch liegt im normalen Bereich. Bezüglich der Laufzeiten besteht jedoch noch etwas Verbesserungspotential.
Durch den sehr hoch eingestellten Warmwasser-Sollwert von 58 Grad steigt der Spitzenlaskessel sehr oft in die Warmwasserbereitung mit ein. Hierdurch geht der Brennstoffzelle Puffervolumen verloren sobald keine Wärmeabnahme mehr über die Heizkreise vorhanden ist. Es ist an einzelnen Tagen zu erkennen, dass die Brennstoffzelle dadurch frühzeitig abschaltet. Meine Empfehlung wäre daher den Warmwasser-Sollwert etwas niedriger zu wählen.