Auch ich habe das hier beschriebene Verhalten bei meiner Vitocal-200-A festgestellt. Allerdings liegt die Standby-Leistungsaufnahme hier bei 10W für 8 Stunden nach der Warmwasserbereitung und steigt danach auf 50W an. Für die Beheizung des Verdichters werden somit 40W aufgewendet. Hintergrund hierfür mag tatsächlich das Verhindern des Diffundierens von Kältemittel in das Maschinenöl sein, allerdings geht es vielleicht auch um die Aufrechterhaltung einer geringen Viskosität des Öls, wie beispielsweise hier auf Seite 40 beschrieben. Es ist wirklich schade, dass Viessmann sich hierzu nicht einlässt. Tatsächlich reduziert sich der COP durch diese Heizung in den Sommermonaten, in denen die Wärmepumpe ausschließlich zur Warmwasserbereitung verwendet wird, bei mir auf Werte unter 2. Wird jedoch die Auswirkung auf den gesamten Jahreszyklus betrachtet, ist die Sache nicht so dramatisch, wie das folgende Rechenbeispiel zeigt: Zeile Inhalt Wert Einheit Erläuterung 1 Gesamtwärmemenge 15.000 kWh 2 COP 3,9 3 Gesamte elektrische Energie pro Jahr 3.846 kWh 1/ 2 4 Stunden mit Statorheizung pro Tag 16 5 Leistungsaufnahme Statorheizung 0,04 kW 6 Energie für Heizung pro Tag 0,64 kWh 4 * 5 7 Monate nur Warmwassererzeugung 4 8 Tage nur Warmwassererzeugung 122 9 Energie für Heizung pro Jahr 78 kWh 6 * 8 10 Anteil Heizung zu Gesamt 2,0% 9 / 3 11 COP-Verringerung durch Heizung auf 3,82 Durch die Heizung des Verdichters verringert sich der COP bei einer angenommenen Wärmemenge von 15.000 kWh von einem angenommenen COP von 3,9 auf ca. 3,82. Wenn hierdurch tatsächlich Lagerschäden im Bereich des Verdichters vermieden werden, kann ich damit durchaus leben.