Danke, leider kann ich hier nicht sehen, wie es realisiert werden sollte. Bei unseren Schemen in Deutschland ist es in der Regel so, dass der Vitodens gesperrt wird. Bei einer externen Anforderung wird die Sperre aufgehoben und er heizt nach Kennlinie. Wenn er gesperrt wäre, würde die Warmwasserbereitung nicht funktionieren.
Deshalb vermute ich, dass er über den Stecker 96 angefordert wird. Dies muss beim Inbetriebnahmeassistenten direkt eingestellt werden. Dabei wird über den Parameter 528 der Sollwert vorgegeben. Über den Parameter 1240.0 auf 7 wird festgelegt, dass die interne Pumpe aus ist, wenn keine Anforderung erfolgt.
Die Angaben hier sind aber alle ohne Gewähr, da ich nicht sehen kann, wie die Schaltung für das Schema vorgesehen ist. Deshalb empfehle ich dir, dich nochmal mit deinem Fachbetrieb in Verbindung zu setzen. Alternativ soll er sich an die für ihn zuständige Niederlassung in Italien wenden.
Viele Grüße Flo