Wenn das Warmwasser tatsächlich vor jedem Duschen erst extra eingeschaltet und nach dem Duschen wieder ausgeschaltet wird, dann dürfte die Einstellung des Wiedereinschaltpunktes (Brauchwassertemperatur-Sollwert - 2,5K) keine Bedeutung haben. Die Ausschaltung während der Brauchwassererwärmung erfolgt beim Brauchwassersollwert + 2,5K (nicht verstellbar). Wie oben beschrieben, steigt die Brauchwassertemperatur durch die im Wärmetauscher gespeicherte Wärme nach dem Abschalten des Brenners auf Brauchwassersollwert + ca. 4K. Der untere Wiedereinschaltpunkt (Brauchwassertemperatur-Sollwert - 2,5K) wäre bei dir nur dann relevant, wenn die Brauchwassertemperatur während des Duschvorgangs auf Brauchwassertemperatur-Sollwert - 2,5K abfällt. Der untere Wiedereinschaltpunkt dürfte bei deinem Benutzerverhalten deshalb ohne Bedeutung sein, da du die Brauchwassererwärmung nach dem Duschvorgang wieder ausschaltest. Bei einem derarigen Nutzerverhalten würde ich eine evtl. vorhandene Zirkulation dann konsequenterweise komplett abschalten.