Moin Flo, Danke für die Antwort. Die 20 min Laufzeit (Pause für die WP) scheinen schon zu funktionieren, aber die Gastherme wird in dem Zeitraum nicht mit Sollwerten über dei 0-10V Eingang am EA1 versorgt.(Siehe Tabelle unten) Die Heizkurve wurde in diesem Zeitraum nicht verändert und es gibt auch keine Heizprogramm Änderung. Daher kann laut dem Chart der Sollwert nicht erreicht sein. Die Außentermperatur ist in dem Zeitraum geringer als um 13 Uhr aber das Heizwasser ist kälter als um 13 Uhr. Meine Erwartung von dem Parameter ist, dass man die Gastherme mindestens 20 min in Betrieb hält, bevor man wieder auf die WP schaltet. Anbei die gesendeten 0-10V Steuerbefehle die im Zeitraum an dem EA1 ankamen. 02.02.2023 07:05 0°C 02.02.2023 07:38 35°C 02.02.2023 07:39 0°C 02.02.2023 08:04 35°C 02.02.2023 08:04 0°C 02.02.2023 08:57 57°C 02.02.2023 08:59 58°C 02.02.2023 10:05 0°C 02.02.2023 11:15 28°C 02.02.2023 11:16 0°C Wenn man sich die Temperatur der hydraulischen Weiche anschaut, dann wird die vorhandene Wärme nicht abgenommen. Gastherme Sollwert -> Interner Sollwert der Vitodens WP Sollwert für Gastherme -> 0-10V Eingang an EA1 Hydraulische Weiche -> Kesseltemperatur Eingang der Vitodens welcher nach Umrüstnung in der hydraulischen Weiche steckt. Wie bekomme ich es hin, dass die Gastherme nicht nur für ein paar Minuten eingeschaltet wird? Danke & Gruß Jorg