Guten Morgen, meine Anlage macht seit geraumer Zeit Probleme. In der Zeit, welche für die Warmwasseraufbereitung programmiert wurde, läuft die Speicherladepumpe, jedoch wird das Wasser nicht wärmer, als die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung. Ich bin mir sicher, dass in der Zeit der Warmwasseraufbereitung die Energie in den Fußboden eingebracht wird. Man merkt es auch an der erhöhten Raumtemperatur, welche merklich über der Raumsolltemperatur liegt. Im Rahmen der Fehlersuche habe ich dann in der Codierebene 1, im Warmwassermenü, die Speicherladepumpe in der Betriebsweise 6020 vom eingestellten Wert „3“ (Drehzahlgeregelter Betrieb der Speicherladepumpe über PWM-Signal) auf den Wert „1“ (Standardbetrieb der Speicherladepumpe Ein/Aus , Ansteuerung über PWM-Signal) verstellt. In der Folge wurde das Warmwasser bis auf die programmierte Soll-Temperatur (55 Grad) aufbereitet. Beim nächsten programmierten Zeitintervall der Warmwasseraufbereitung funktionierte es wieder nicht. Ich habe herausgefunden, dass die Warmwasseraufbereitung nur funktioniert, wenn man während des Zeitfensters in der Codierebene die Speicherladepumpe vom Typ 1 auf 3 oder auch von 1 auf 3 verstellt. Durch diese händische Beeinflussung der Anlage haben wir zumindest täglich Warmwasser. Frage: Welcher Defekt könnte vorliegen? Welche Bauteil bzw. welche Programmierung müsste verändert werden? Vielen Dank & ein gesundes neues Jahr wünscht Ihnen Mario