Hallo, bei uns steht eine Vitocal 222-S AWT-AC 221.A13 Baujahr 2013, ohne Pufferspeicher, ERR, Solar etc. mit einem Heizkreis in einem Niedrigenergiehaus. Bisher lief die WP mit Raumtemperaturaufschaltung. Durch hohe Sonneneinstrahlung im Wohnzimmer und mit der damit verbundenen Absenkung der Vorlauftemperatur war es im Bad immer eher kühl. Daher habe ich diesen Winter wieder auf witterungsgeführten Betrieb umgestellt. Jetzt habe ich aber das Problem mit Temperaturschwankungen im Haus bei gleicher Außentemperatur und Witterungsverhältnissen. Wenn der Verdichter läuft habe ich oft eine IST-Vorlauftemperatur von Soll+4K, somit wird es im Haus zu warm, während wenn nur die Heizkreispumpe läuft die IST-Vorlauftemperatur auf 2K unter dem Soll-Wert absinkt. Dazu habe ich auch 2 Bilder hochgeladen. 6K Unterschied in der Vorlauftemperatur scheinen mir jedenfalls zu hoch ... PS. Der Mindestvolumenstrom wird eingehalten. Die Spreizung liegt derzeit immer so um 2-3K bei 25-30% Verdichterleistung. Was mir auch aufgefallen ist, dass die angezeigte Rücklauftemperatur zu hoch ist. Das liegt offensichtlich am Gerätesensor. Direkt vor dem Gerät hat mein Heizungsbauer ein analoges Thermometer in Vor- und Rücklauf verbaut und dieses zeigt ungefähr 2K weniger beim Rücklauf an. Wird die Rücklauftemperatur von der Regelung berücksichtigt? Danke und beste Grüße Gerald