Hallo zusammen, Wir sind glückliche Besitzer von 3 biferal Heizkessel ohne Mischer mit Außentemperatur-Fühler! Nachdem ein Gebäude isoliert wurde und ich checken möchte, ob das Gebäude wärmepumpentauglich ist, möchte ich die VL Temperatur möglichst minimieren. Die Vorlauf-Temperaturen bekomme ich nicht tief genug, obwohl alle Einstellmöglichkeiten (Steigung. Versatz etc. minimal eingestellt sind. Folgender Verlauf stellt sich dann bei 0 Grad ein: Brenner ein bei 30 Grad Kesselwassertemperatur Brenner aus bei 40 Grad Kesselwassertemperatur Die Heizung hat keinen Mischer. Liegt das an der Einstellung der unteren Kesselwassertemperatur ("Schalter Untere Kesselwassertemperatur" ist an oranger Box hinter Schaltuhr aktiviert und mit Siegellack gesichert) Das heisst Brenner muss zwangsweise bei 30 Grad starten!? Kann ich diesen Schalter deaktivieren sodass die Heizung tiefer geht? Oder ist dann der Kessel in kurzer Zeit durchgerostet? Ich wäre Ihnen sehr dankbar wenn Sie das anhand des typschilds checken könnten, sodass ich die zu installierende viessmann? Wärmepumpe simulieren kann.