Die Legionellen werden auch abgetötet, wenn die Zirkulationspumpe 3-4x täglich für einige Minuten anspringt. Deswegen muss die Zirkulationspumpe nicht ständig eingeschaltet werden, schließlich verbraucht sie auch wertvolle Energie (Stromverbrauch) und zu viel Zirkulation sorgt auch für nicht unerhebliche Wärmeverluste (Gasverbrauch). Testkonfiguration, stanby (ohne WW-Verbrauch!😞 --- WW-Temperatur 60 Grad, Heizbetrieb, Z-Pumpe ausgeschaltet (Stecker abgezogen) - WW-Gasverbrauch zwischen 3-8 kWh/24h --- WW-Temperatur 60 Grad, Heizbetrieb, Z-Pumpe eingeschaltet (2x5 Min. täglich programmiert, aber Pumpe läuft fast ununterbrochen synchron mit dem Brenner) - WW-Gasverbrauch zwischen 22-30 kWh/24h Deswegen suche ich eine Möglichkeit, daß die Z-Pumpe nur dann funktioniert, wenn das WW zirkulieren soll. Das tut dem Umwelt und dem Geldbeutel gut 🙂