Hallo Redsonic! Ja, vermutlich musst du an der Wand etwas Platz schaffen. Was auch wichtig ist, ist dass die Leitungen diffusionsdicht gedämmt sein müssen. Evtl. muss also auch die Dämmung deiner Steigleitungen getauscht werden. Du solltest bei deiner Erwartungshaltung berücksichtigen, das insbesondere FBHs nicht wirklich optimal für sommerliche Kühlung sind: Die Kühlleistung der FBH ist auf 20-30W beschränkt, da die minimale Betriebstemperatur je nach Luftfeuchte zwischen 18°C und 22°C liegt und die fehlende Konvektion den Effekt ganz massive gegenüber der Heizleitung senkt. Eine Deckenkühlung ist auf Grund der Konvektion deutlich effektiver. Bei VLT <20°C stellt sich leicht ein "kalte Füße"-Effekt ein, der von vielen als unangenehm klassifiziert wird. Bei hohen Luftfeuchigkeit funktioniert Kühlung über FBH nur noch sehr eingeschränkt. Hier ist zur Ergänzung eine Umluft-Luftentfeuchugn ode ein separates Split-Klima-Gerät anzuraten. Auf der positiven Seite der NC-Box stehen folgenden Aspekte: Die NC-Box ist extrem effizient bei der Bereitstellung von Kühlleistung, erreicht ihr volles Potential aber nur in Kombination mit einer Luftentfeuchtung. Die NC-Box trägt nicht unwesentlich zur sommerlichen Regeneration der Wärmequelle bei und damit zu einer höheren Effizienz im Heizbetrieb bei. Auch der Betrieb muss nicht nur auf wenige Tage beschränkt sein, sondern es macht Sinn bereits vor eintreffen der Hitzewelle, das Gebäude entsprechend runter zu kühlen. Ob dir eine Kühlung und die bessere Regeneration der Wärmequelle 7k€ Wert sind, musst du selber entscheiden. Gruß Gwyn