LÖSUNG Nach langem suchen und testen hat sich herausgestellt, dass weder das Gebläse noch die Druckdose einen Defekt aufweist. Lösung: Der Übeltäter war die Steuerung. Nach Austausch der Steuerung läuft die Heizung wieder ohne sporadische Aussetzer. (Ursache ist die Alterung der Bauteile. Meine Vermutung war zuerst ein defektes Relais, da diese 20 Mio. mechanische Schaltzyklen, jedoch nur 100.000 elektrische Schaltzyklen garantieren. Die Kontakte sahen zwar nicht mehr gut aus, jedoch war dies nicht das Problem. Es werden wohl eher die Kondensatoren sein, die nach so langer Zeit ihre Werte verlieren und damit die Sensorwerte manipulieren. Daran kann auch Viessmann nichts ändern, das ist normaler Verschleiß elektronischer Bauteile. Ja so etwas gibt es auch bei nicht mechanischen Bauteilen.) Tipp: Man muss auf die Bezeichnung achten, die auf der Steuerung aufgedruckt ist. Ich hatte mir verschiedene zum Testen besorgt. Unwissend wie ich war und da man mir keine Infos geben wollte oder konnte habe ich hier nochmals ein Ratschlag. Bei meiner Regelung stand auf dem Typenschild "MPA51 S03 Version 1.20 E". Ein Test mit einer Regelung "MPA51 S03 Version 2.0 F" funktioniert nicht. Hier ist das F dahinter entscheidend. Wenn es jemand genau weiß was dieses F bedeutet kann es gerne hier reinschreiben. Ich vermute E steht für Erdgas und F steht für Flüssiggas. Laut Viessmann wären folgende Regelungen verwendbar für meinen Kessel 7170767 : 1. 7825247 Gasfeuerungsautomat MPA51 S03 V2.00 E http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7825247 2. 7824654 Gasfeuerungsautomat MPA51 S03 V1.20 E http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7824654 3. 7822722 Gasfeuerungsautomat MPA51 S03 V1.20 D http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7822722 4. 7817961 Gasfeuerungsautomat MPA 51 Ver. 03 http://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7817961/sparepart_compatibility?mainUnit=7170767 (Bei dem 4. bin ich mir jedoch nicht so ganz sicher, obwohl dabei steht, dass es auch für den Kessel 7170767 geeignet wäre.) Ich hatte mit der MPA51 S03 Version 2.00 E den gewünschten Erfolg. Bitte nicht auf die Bestellnummer auf der Regelung achten, die ist immer anders als auf der Katalog-Teileliste von Viessmann. Weiterhin müssen die Dip-Schalter auf der Anzeigeplatine (die an die Regelung angeschlossen wird) auch immer übernommen werden. Sofern man die Anzeige mit ersetzt. Bei der Inbetriebnahme der neuen Regelung wird normalerweise ein Fehler angezeigt. Man sollte den wie im Handbuch beschrieben durch Tastenkombinationen bestätigen. Danach läuft die Regelung wie sie soll. Jedenfalls bei mir. Handbuch: "Serviceanleitung MatriX Strahlungsbrenner" 5681 611 Seite 30 Natürlich wird danach eine Wartung fällig um die Abgaswerte zu überprüfen und gegebenenfalls neu einzustellen.
... Mehr anzeigen