Das zugehörige Verdrahtungsschema habe ich dir hier angehängt.
Deine jetzige Beschreibung passt aber leider nicht ganz zu dem eingangs angegebenen Fehlerbild, wie kann das sein?
Du schreibst vorher, dass die Anlage immer zwischen 30- 40°C Kesseltemperatur fährt und die Heizkreispumpe wie gewohnt "Ein-/ Ausschaltet". Jetzt schreibst du, dass die Regelung keine Reaktion mehr zeigt, außer Klackgeräusche von irgendwelchen Relais.
Das Eine hat mit dem Anderen eigentlich nichts zu tun.
Wenn es um die Kesseltemperatur geht, sollten alle Sensoren geprüft werden, die damit im Zusammenhang stehen. Unter anderem natürlich auch der Kesseltemperatursensor.