Hallo, nach längerer Beobachtung bei Wind kann ich nun sagen, wie die nagelneue 333F(B3TG) bei Wind regelt. Die Sturmschaltung, wie sonst, scheint es wohl nicht mehr zu geben. Auch bei Wind wird versucht herunter zu modulieren, kommt eine Windböe, gehts gleich wieder hoch. Immer in ca. 10% schritten je nachdem wie Windig es ist. Die Therme versucht dann aber auch nach kurzer Zeit wieder herunter zu modulieren,wenn’s geht. Leider geht dabei des Öfteren die Flamme aus. Und es wird nicht für eine halbe Stunde oder wie das bei vorherigen Modellen ist, mit höherer Last gefahren. Macht bei stärkerem Wind keinen Spaß, da die Flamme echt oft ausgeblasen wird bei dem Versuch runter zu modulieren.. Also dieses „Sturmmodulieren“ fängt schon bei ca 3-4bft an. Und da ich an der Küste wohne, wo wir fast jeden Tag 3-4bft haben, kann die Therme im Moment auch nur ganz selten auf niedrigster Modulation/Leistung laufen. Deshalb auch schon ca 2000 Starts auf 236 Brennerstunden.. Ist mir klar, dass eine 2KW Flamme von Starkem Wind ausgeblasen wird, aber dann müssen sich die „Experten von Viessmann“ mal einen Kopf machen, wie man das baulich umgehen kann. Das tolle ist dann auch, dass durch das häufige Takten, grade bei Wind, die Vorlauftemperatur angehoben werden muss, damit ich die Bude überhaupt warm genug bekomme. Man man man..über 30 Jahre Brennwerttechnik und kein Stück weiter entwickelt.