Hallo, das ist abhängig von dem maximalen Druck in der Kaltwasserleitung und dem zulässigen Betriebsdrucküberdruck des Speichers. Wenn der Speicher einen zulässigen Betriebsüberdruck von 10 bar hat, verbaut man ein 10 bar Sicherheitsventil. Hat der Speicher nur 6 bar zulässigen Betriebsüberdruck, muss ein Sicherheitsventil mit 6 bar Ansprechdurck verbaut werden. Zusätzlich kann ein Druckausdehungsgefäß für Trinkwasser in die Kaltwasserzuleitung des Speichers gebaut werden, um Ausdehnungswasser aufzufangen und Leckwasser zu vermeiden. Druckstöße auszugleichen bei z.B. schnellschließenden Armaturen und Druckschwankungen aus dem Versorgungsnetz, oder von Druckerhöhungsanlagen abzufangen. freundliche Grüße Timo