Hallo zusammen, derzeit betreibe ich meine Vitocal 200-S, AWB-E-AC 201.D09 in der Betriebsart "Nur Warmwasser aktiv". Die Wärmepumpe läuft täglich 1x und wärmt unser Warmwasser im Pufferspeicher auf ca. 55°C auf, was uns bis zum nächsten Tag locker ausreicht. Allerdings habe ich ein merkwürdiges Verhalten beim Stromverbrauch bemerkt: Nachdem der Verdichter gelaufen ist, beträgt die Leistungsaufnahme der Wärmepumpe ca 26-27 W (dies scheint für uns die "normale" Leerlauf-Leistungsaufnahme zu sein, da auch die elektrischen Thermostate über den Zähler laufen, 12 Thermostate im ganzen Haus). Falls die Zirkulationspumpe (im 5/25 Betrieb) dazu kommt, erhöht sich die Leistungsaufnahme auf ca. 31 W. Soweit so gut. Allerdings erhöht sich die Leistungsaufnahme jeden Tag ca. 8 Stunden nachdem der Verdichter gelaufen ist auf ca. 86-87 W. Diese Leistungsaufnahme bleibt dann bis zum nächsten Start des Verdichters am nächsten Tag. Das Ganze ist hier sehr schön in der Wochenansicht der WP-Leistungsaufnahme zu sehen: Und hier in der Tagesansicht: Ich habe die Wärmepumpe auch mal zu einer anderen Uhrzeit eingeschaltet und das selbe Verhalten beobachtet - nach ca. 8h steigt die Leistungsaufnahme reproduzierbar um ~60 W obwohl nicht zu erkennen ist, dass die WP irgendetwas macht. Ändere ich die Betriebsart auf den Abschaltbetrieb so sinkt die Leistungsaufnahme wieder auf die "normalen" 26-27 W. Auf den Tag gesehen habe ich somit ca. 16h einen um 60 W erhöhten Verbrauch, also fast 1 kWh/Tag an unötigem Verbrauch. Gitb es eine Erklärung für dieses Verhalten bzw. weiß jemand, was die Wärmepumpe ~8h nachdem der Verdichter gelaufen ist macht?