Die 650 ml aus Zu-und Ablaufschlauch ? Wie soll ich das verstehen ? Wenn hier beide Ventile zugedreht werden, sollte gar nichts austreten . Ja, der Hahn am Zulaufschlauch ist offenbar etwas undicht, auch das Sicherheitsventil am Ablaufschlauch. Reicht so wenig Wasserverlust um so signifikanten Druckverlust zu verursachen ? Und man muss natürlich den Heizkreis nicht absperren, wenn nur Warmwasser bereitet wird. Es kann allerdings so überprüft werden, ob der Wärmetauscher im Gerät noch dicht ist. Sollte der einen Riss haben, müsste permanent Wasser am Kondensatschlauch austreten. Bis der Druck auf Null fällt. Also Heizkreis absperren, und ich denke: auch Warmwasser, und Warmwasserbereitung aus, sonst kommt durch die Verbrennung für WW Bereitung Kondenswasser und der Test wird uneindeutig -> dann beobachten ob der Druck abfällt. Das müsste ja dann schnell passieren, da im Kessel nicht so viel Wasser ist (wieviel Liter hat er ? habe dazu nichts gefunden). Und du schreibst, auf dem MAG stünde 1,2 bar. Der Höhenunterschied zwischen dem Kessel und dem höchsten Heizkörper beträgt also 12m ? Der Höhenunterschied Kessel/Oberster Wasserstand im obersten Heizkörper ist ca. 4,5m, also würde im MAG auch 0,5 bar reichen.... Der Heizungsbauer hat aber 1,2 eingestellt und das Handschriftlich auf dem MAG vermerkt. - 0,75m von Kessel bis Kellerdecke - 0,5m Decken Keller und EG (je 25cm) - 2,50m EG Höhe - 0,75m Oberkante Heizkörper im Dachgeschoss