Der Vordruck (also die ,,Luftseite,,) eines MAG soll der geodätischen Höhe entsprechen, mindestens aber 0,8 Bar betragen. Der Fülldruck (also ,,Wasserseite,,) liegt ca. 0,5 bar über dem Vordruck. In diesem Fall also bei 1,3 bar. Somit wäre sichergestellt, dass sich genügend Wasser im MAG befindet, um bei Abkühlung und Erwärmung das sich ändernde Volumen ausgleichen kann. Bedenke aber, dass das MAG der Therme nur dem Geräteschutz dient. Es ist zu klein, um eine ganze Anlage abzusichern. Daher sollte noch ein zweites MAG im Heizkreis verbaut werden. Das hat die Mindestgrösse von 25l. Und Vor- bzw. Fülldruck müssen aufeinander abgestimmt sein.