Hallo zusammen, ich habe eine Vitocal 300-G BWC 301 B10 BJ: 2018 mit Vitronic 200W01C Regelung. Parameter: 7000=1 701B=0 7900=1 7902=1 7907=1 7204=45 7200=1 2006=0 2007=7 7400=1 Primär und Sekundärpumpen PWM Parameter 7401=1 Default (0) 7340=1 Default (2) Sobald die beiden letzten gennanten Parameter auf 1 gestellt werden, wie es mir mein Fachbetrieb aufgeschrieben hat, Schaltet der Verdichter nicht mehr ein. Komischerweise funktioniert die WW Aufbereitung aber weiterhin. Es kommt dann folgende Meldung im Logbuch: Primär-/ Sekundärtemperatur außerhalb Einsatzgrenzen Mit den Default Werte der beiden Parameter läuft die Anlage soweit ganz gut. Nun zu meinen beiden Fragen: 1. Warum kommt im Logbuch die Meldung im Bezug auf diese beiden Parameter? 2. Verliere ich effizienz wenn ich die beiden Werte auf Default lasse und mit konstanten Drehzahlen arbeite? Gruß Stefan
... Mehr anzeigen