Danke für die Bilder. Hier ist zu erkennen, dass zwar die Sekundärvorlauftemperatur auf 7°C runter gegangen ist aber die Vorlauftemperatur Kühlkreis 28°C hat. Dort liegt der Sollwert bei 18°C.
Hier muss geprüft werden, warum der Vorlaufsensor Kühlkreis anscheinend die Kühltemperatur nicht erfasst oder ob er überhaupt richtig sitzt. Die Wärmepumpe selbst läuft mindestens solange, bis die Mindestlaufzeit abgelaufen ist.
Viele Grüße
Flo