Klar, gerne. Bei mir läuft das Active Cooling jetzt schon eine Weile und leider muss ich sagen, dass die Parameter, die man im Winter verwendet zu 100% nicht für den Sommerbetrieb geeignet sind. Im Winter mit Rücklaufsteuerung muss man die Hysterese relativ eng wählen, weil ja die Rücklauftemperatur +5 °C zum Regeln verwendet wird und nicht mehr die Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf in der Hysterese berücksichtigt werden muss. (Bei mir ist das dann 0,5 und 2,0). Im Sommer wird allerdings der Vorlaufsensor zum Kühlen verwendet, es ist also automatisch Vorlaufsteuerung. Verwendet man einen separaten VorlaufKühlen-Sensor, könnte man auf den Gedanken kommen, diesen einfach an den Rücklauf zu klemmen. !!! Hiervon rate ich aber dringend ab !!! Beim kühlen muss die Vorlauftemperatur überwacht werden, dass man keine Probleme mit der Feuchtigkeit bekommt. Es würde sonst ganz schnell zu An / Aus Spielchen kommen, weil der FAS direkt auslöst (WP kann ja den VL tiefer fahren, weil der RL noch warm ist...). Ich behelfe mir damit, dass ich die Hysterese von 0,5 und 2,0 umstelle auf 4,0 und 2,0. Das führt zu einem sehr guten Ergebnis. Weil ich keine Lust habe andauernd an der WP rumzustellen, gebe ich diese Werte mit vcontrold je nach Außentemperatur vor. Zusätzlich schränke ich die Betriebszeiten noch ein wenig ein, sodass die WP bei steigenden Temperaturen ein längeres Fenster zum laufen hat. So kann man die Anzahl der Takte sehr gut begrenzen. Ich hoffe das hilft dir weiter 🙂