Hallo, in der Montageanleitung https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7733784 Seite 11/12 und 21 ist das aufgezeichnet. Klassischerweise läuft die Zirkulationspumpe dann 24h. Je nach Länge und Dämmstandard der WW-Leitung verdoppelt das dann grob den WW Energieverbrauch. Um das zu vermeiden kann man die Pumpe nur zu den Zeiten laufen lassen wo man mit großer Wahrscheinlichkeit WW zapft. z.B. 6-8 Uhr 12-14, 17-21. Das kann man noch optimieren in dem man die Pumpe in den oben genannten Zeit im Intervall-betrieb laufen lässt. z.b. 2 Minuten Pumpe an, 28 Minuten Pause (je nach Länge und Dämmstandard) Bei der Variante fließt eher kaltes Wasser zurück und man würde den Zirkulationsrücklauf eher am Kaltwasserzulauf einleiten und so die Schichtung im Speicher nicht stören. VG