Hallo Klaus,
du kannst über die Funktion externe Betriebsartenumschaltung dafür sorgen, dass auf den 2. Sollwert der Warmwasserbereitung umgeschaltet wird, wenn ausreichend PV-Ertrag zur Verfügung steht. Dazu musst du den Kontakt X3.12 - X3.13 auf der Rangierleiterplatte überbrücken.
Viele Grüße
Flo