Hallo Kronfeldt,
wenn lediglich eine Sollwertvorgabe über eine externe Anforderung erfolgen soll, reicht es die Anforderung über den Eingang (DE1) zu realisieren. Dort fordern Sie einfach mittels Schaltkontakt an. Den Sollwert für die Funktion stellen Sie über die Codieradresse 9b ein. Der 0-10V Kontakt, bzw. die Anforderung darüber wird für die Umsetzung daher gar nicht benötigt.
Da es hier aber um die reine Zusatzfunktion für die Warmwasserbereitung geht, können Sie auch einfach über die Codieradresse 58 den Sollwert einstellen und über die Codieradresse 63 festlegen, wann diese Zusatzfunktion ausgeführt werden soll. Den Sollwert für die Zusatzfunktion geben Sie über die Codieradresse 56 vor. Zu beachten ist hierbei, dass die maximal einzustellende Vorlauftemperatur vom Codierstecker begrenzt wird.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team