Hallo Flo, Damit ich hier den Fachbetrieb zu einer Aussage bekommen, muss ich zunächst erst einmal unsere Hausverwaltung überzeugen. Mittlerweile hatte ich Kontakt zur Energieberatung der Verbraucherzentrale. Die Beratung war sich ziemlich sicher, dass hier der Kessel überdimensioniert ist. Folgendes hatte ich dort telefonisch mitgeteilt. Vitodens: 50/30 Grad C 12 - 49kW, 80/60 Grad C: 10,9 - 45kW Gebäudes bei -10 Grad: 26,6 kW (aus Heizlastberechnung zum Hydraulischen Abgleich) Der Kessel wurde wahrscheinlich so dimensioniert, wie der alte NT-Kessel. Außerdem bieten die für 30€ einen Heizcheck an (Messung der Heizkreis-Temperaturen, sowie Menge des Kondensates). Das werde ich für nächsten Winter beauftragen. Das mit der Leistungsbegrenzung hatte ich auch gelesen. Verringert das den gesamten Leistungsbereich, bzw. die Startleistung von 60% der Maximalleistung (an anderer Stelle gelesen)? Die maximale Leistung ist ja nicht schlimm, die 10,9 kW minimale Leistung und die 60% ~ 27kW sind das, was den Brenner vermutlich zum Takten bringt. Werden die von der Leistungsbegrenzung auch reduziert? Ich hatte andere Vitodens mit einem Bereich von 2-32 kW gesehen, aber den ganzen Brenner zu tauschen wäre nicht erstrebenswert. Grüße Marco