Hallo Balu3562, Von meiner Heizungswartungsfirma wurde empfohlen, den Glühzünder alle 5 Jahre zu erneuern. Schließlich hat das Teil eine Doppelfunktion (Glühfunktion und Flammenüberwachungsfunktion) Startet die Heizung im Winter wegen defektem Glühzünder nicht und man muss den Notdienst rufen, wird es teuer. Der neue Glühzünder ist durch die Heizungswartungsfirma nach den Vorgaben in der Wartungs-Checkliste Rexola-biferral-RN zum Brenner auszurichten. Der Ionisationsstrom zur Flammenüberwachung, ist entspr. Seite 11 der Wartungs-Checkliste, zu prüfen. Die Gasdrücke (Ruhe-, Fließ- und Düsendruck) sollten entsprechen Wartungs-Checkliste auch mit überprüft werden. MfG