Hallo Zusammen, noch vorab eine eigene Anmerkung: die Fliesenböden waren sicher deswegen so kalt, weil in einigen Räumen halt keine 20 Grad mehr vorherrschten. Weiterhin: das ganze Testen hat sich jetzt natürlich von den Bedingungen her schon verschoben, da wir aktuell +4 Grad haben, nicht mehr -11 bis -17 Grad, wie am letzten Wochenende, von daher halte ich die Fehlersuche für schwierig: Die meisten Thermostate waren seit der Kältewelle bereits auf Stellung 5, da ich in den beiden Bädern und in der Küche keine vernünftige Raumwärme mit der alten Thermostateinstellung hinbekommen hatte. Daher habe ich auch keinen aktuellen Wert für den Volumenstrom der alten Thermostateinstellung: DREI! Alle Thermostatventile hatten dies Einstellung, max. 3,5. Damit habe ich immer 22 Grad in jeden Raum bekommen. Hier die Daten, nachdem nun alle Thermostatventiele auf 5 stehen, 1h vergangen, Brenner läuft seitdem durchgehend, ca. 35 Minuten. Volumenstrom: 645 l/h Ebene1/Parameter 00:2 Ebene1/Parameter C6:74 Ebene2/Parameter 06:81 Aussentemperatur: +4 Grad (passt, "Alexa" sagt +3 Grad) Kesseltemperatur Soll: 43 Grad, Ist: 35Grad Bei voll geöffneten Thermostatventilen im ganzen Haus zeigt die App unter "aktuelle Leistung" nun 10KW an. Vorlauftemperatur ändert sich nicht, es wird aber etwa 1 Grad wärmer im Haus nach jetzt 45 Minuten. 18:44 Uhr: Kesseltemperatur bei 40 Grad. Brenner läuft immer noch durchgehend. Ich lasse die Thermostate nun nochmal 2-3 Stunden voll offen und schau dann nochmal auf die Raumtemperaturen. ImAnhang noch 2 Bilder von der Pumpemeinstellung, falls wichtig. VG Micha