Hallo Andreas,
der Volumenstrom würde sich in Abhängigkeit der Restförderhöhe, entsprechend dem Pumpendiagramm verändern. Siehe hierzu Planungsanleitung ab. Seite16. Als Hersteller können wir dir mit dem Austausch der Pumpe natürlich nicht mehr die korrekt Funktion der Anlage garantieren. Für den B2SA mit 19 kW ist nur die UPM2 15-50 zugelassen. Im Grunde ändert sich hierdurch die Förderleistung. Aufgrund des kleineren Wärmetauschers im B2SA mit 19 kW könnte es zu Problemen mit der Wärmeübertragung kommen. Die bessere Lösung wäre daher tatsächlich der Einbau einer Weiche oder zumindest einer zusätzlichen Pumpe. Somit können die unterschiedlich Volumenströme besser angepasst werden. Grüße Patrick