Hallo kbu220,
die Performance ist von mehreren Faktoren abhängig. Dabei ist die hydraulische Einbindung sowie die Abstimmung des zusätzlichen Wärmeerzeugers auf die Gegebenheiten ein wichtiger Punkt. Die Brennstoffzelle an sich reagiert in punkto "Freigabe" neben der Betriebsvariante auch thermisch auf den Wärmebedarf, ist dieser gedeckt und die Rücklauftemperaturen der Brennstoffzelle steigen, kommt die PA2 genau wie die PT2 an Ihre Systemgrenzen. Die sehr kalten Außentemperaturen und dadurch steigende Systemtemperaturen sind bestimmt mit verantwortlich.
Wir waren zweimal vor Ort, hatten eine Wartung und das Fehlerbild C2F0 im Focus. Die hydraulische Einbindung mit Einstellungen fanden dabei weniger Beachtung. Vielleicht hilft es in punkto Freigabe, wenn der Energiemanager auf "AUS", also thermisch geführt eingestellt wird. Ebenso könnte man in deinem Fall eventuell den Raumsollwert sowie die Heizkennlinie für Heizkreis 1 am Vitodens reduzieren, ohne das sich eine räumliche Unterversorgung einstellt. Wenn keine bessere Laufzeit erfolgt, empfehle ich eine Anlagenüberprüfung zusammen mit deinem Fachbetrieb.
Beste Grüße Robin