Hallo Michael, danke für deine Antwort. Ja es ist ein spannendes Projekt, hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich brauche im Jahr ca. 900 bis 1000 Liter Heizöl je nach Winter. Es gibt noch einen Wasserführenden Kamin den ich aber nicht dazu rechne da ich ihn nur ab und zu benutze. Die STA ist zur Heizungsunterstützung und WW. Im ganzen Haus sind Heizkörper. Ich habe ca. 50 Grad Vorlauftemperatur bei 0 bis 1 Grad Außentemperatur. Mein Heizungsbauer, hat nach Rücksprache mit Viessmann gemeint, das ich noch einen Warmwasserspeicher Vitocell 100-W brauche mit der Begründung das die Vitocal 200-S es nicht schafft in dem Pufferspeicher Vitocell 360-M rechtzeitig genügend WW bei bedarf zu erwärmen. Daraufhin habe ich mich ein wenig erkundigt und bin auf den Plattenwärmetauscher Vitotrans 353 gekommen den ich auf den ersten Blick für sinnvoller halte. Bin aber kein Fachmann das ich es wirklich beurteilen könnte. Zur Wärmepumpe bin ich gekommen durch die Bafa Förderung. Auf die AC 201.D16 bin ich nach Rücksprache mit meinem Heizungbauer gekommen wobei ich auch sagen muss das ich lieber eine Nummer größer als kleiner möchte. Ich habe mich auch schon, mit der für mich zuständigen Niederlassung von Viessmann in Verbindung gesetzt. Die konnten mir aber auch nicht wirklich helfen und haben mich an die Planungsfachleute von Viessmann verwiesen, die würden sich besser auskennen. Da ich von dort bis Heute noch keine Antwort bekommen habe, dachte ich mir, ich Frage mal hier in die Community in der Hoffnung das ich Antworten bekomme. VG Mike
... Mehr anzeigen