Sehr geehrtes Forum, Erstmal ein Frohes Neues Jahr. Ich habe dieses Forum zufällig gefunden in der Suche nach der Lösung eines Problems... Seit einer Woche schaltet das Umschaltventil in unserer Vitodens 100 WB1 nicht mehr automatisch zwischen Heizkreislauf und Warmwasser um, d.h. das Gerät schaltet nicht mehr um auf Warmwasserbetrieb. Ein Fachbetrieb hat daraufhin das Umschaltventil (3/2-Wege-Ventil) hinter der Pumpe gewechselt, das bewirkte jedoch keine Änderung der Situation. Anschließend wurde der elektromagnetische Antrieb gewechselt, ebenfalls ohne Erfolg. Ich habe mir das jetzt selbst mal genauer angesehen und die Spannung am elektromagnetischen Antrieb gemessen. Im aktivierten Zustand zeigt das Multimeter 9,6V Gleichstromspannung an, und komischerweise 20,5V Wechselstromsoannung. Auf dem elektromagnetischen Antrieb (Viessmann 9526 708) ist „24VDC“ eingraviert; im Viessmann Service Manual werden im Elektrik-Diagramm für die „Interne Spannungsversorgung“ 24V angegeben, allerdings mit dem Wechselstromsymbol. Ich kann das Umschaltventil durch Druck auf den Schaft im elektromagnetischen Antrieb von Hand schalten. Der Magnet ist stark genug das Umschaltventil auf Warmwasserbetrieb zu halten, allerdings nicht stark genug um selbstständig auf Warmwasserbetrieb zu schalten. Im stromlosen Zustand des elektromagnetischen Antriebs schaltet das Umschaltventil zuverlässig auf Heizbetrieb. Frage 1: Weiss jemand was nun richtig ist, Wechselstrom oder Gleichstrom? Ich tippe mal auf 24V Gleichstrom. Frage 2: Welches Teil muss ich wechseln, oder wechseln lassen um die Spanungsversorgung wieder auf 24VDC zu bekommen? Vielen Dank und schöne Grüsse, Henry