Hallo Walter, zunächst wünsche ich dir ebenfalls ein frohes neues Jahr. Du beschreibst, dass der Kessel ursprünglich 12 kW hatte, wie ist das zu verstehen? Wurde der Kessel komplett getauscht oder wie wurde die Leistung vergrößert? Aus welchem Jahr stammt denn dein Wohnhaus? Liegen dir Daten zur Gebäudeheizlast vor? Generell würde ich empfehlen, dass der Reinigungszustand der Anlage geprüft wird. Die Deckeldichtung der Aschelade darf nicht beschädigt sein, da ansonsten Falschluft zu einer verfälschten Verbrennung führt. Dies könnte auch den schwankenden Rest-O² erklären. Aber es könnte auch sein, dass die Lambdasonde generell ein Problem hat (ebenfalls Reinigungszustand kontrollieren). Der Restsauerstoffgehalt sollte am besten mit einem geeigneten Messgerät gegen gemessen werden, um Rückschlüsse darauf zu ziehen ob die Lambdasonde ungenau misst (Abweichungen von 2-3 % zum Messgerät sind als normal zu erachten). Es ist auch möglich einen Servicetechniker von uns zu beauftragen, die Beauftragung muss jedoch über deinen Fachbetrieb bei unserem Service-Center erfolgen. Beste Grüße Stefan vom Customer-Care-Team