Hallo Stefan, danke für die Antwort. Doch ich sehe ein markantes Problem. Der separate Warmwasserspeicher wäre ja an die VLC3 angeschlossen und würde darüber gesteuert werden. In der Konstellation mit der Frischwasserzelle kennt die VLC3 diesen Zustand nicht. Somit wird lediglich der Pufferspeicher über der Minimaltemperatur gehalten. Wird die unterschritten, wird "kurz" aufgeheizt. Dabei entstehen Laufzeit des Vitoligno deutlich unter 1 Std.. Der Pufferspeicher wird nicht auf die Temperatur wie im Heizbetrieb aufgeheizt. Ich habe eine Kesseltemp von 80 Grad eingestellt, das ergibt im Heizbetrieb eine Aufheizzeit von ca. 4 h. Dann habe ich an den Sensoren ca. 73/71/56 Grad. Bei 54 Grad am unteren Sensor schaltet der Vitoligno ab. So habe ich einen sehr hohen Volllastanteil. Habe die Kesselpumpe so feinjustiert, dass eine Spreizung von 12-15 Grad entsteht zwischen Hin- und Rücklauf Kessel. Ohne Heizbetrieb komme ich nach ca. 45 Min. auf 60/53/22 Grad. Dann stoppt der Vitoligno. Das kann auf Dauer nicht gut tun. Bei Zapfen von WW wird der Vitoligno dann relativ schnell wieder starten, weil die Minimaltemp. unterschritten wird. Ideal wäre eine Temp von ca. 70 am mittleren Sensor. Danke für deinen wertvollen Input. Bezüglich Pelletheizanlagen tun sich viele Heizungsbauer sehr schwer, kommt vermutlich zu selten vor.