Danke für die Antwort. Siedegeräusche hatte ich nicht gehört, entlüftet ist eigentlich alles. Wobei ich dann auch irgendwann von Hand ausstelle, weil mir das sonst zu heikel wird....Die Heizkreise sind über eigene Pumpen versorgt und die laufen autark durch. Ich denke nicht, dass es ein Wärmeabfuhrproblem ist. Bis jetzt hab ich den Kessel immer nur angehabt, wenn gleichzeitig auch das Warmwasser erhitzt werden mußte (ich habe dafür einen 300L Speicher mit einer Wärmepumpe drauf und diese hat noch einen zusätzlichen Kreis eigentlich für Solarthermie, über den ist der Pelletkessel angebunden). Und es ist auch nicht so, dass das innerhalb von wenigen Minuten passiert, sondern die Temperatur baut sich kontinuierlich nach ca 2 Stunden auf. Der Tempunterschied zwischen Kesselvorlauf und -rücklauf liegt immer so um die 3-5 Grad. Soweit ich weiß hat der Kessel einen Mischer integriert. Sonst würde ich ja auch keinen Temperaturunterschied von 20-30°C zwischen Kessel-Temp und Kessel-Vorlauf/Rücklauf-Temp haben, oder ? Mal abgesehen davon ist das ja genau das Problem, dass ich habe, dass der Kessel nicht runterregelt, wenn er die Wärme nicht los bekommt.... Für mich sieht das so aus, als ob die Regelung die eingestellte Kesseltemperatur ignoriert, ich versteh aber nicht warum.