Hallo Frank, diese Reihenpuffer haben meist wesentlich kleiner z.B. Viessmann Vitocell 100-W, SVPA, 46 Liter Pufferspeicher oder max 100l Der würde nur dazu dienen wenn im Winter ein Teil der Heizkörperventile geschlossen hätte (z.B. wegen Sonne) und nicht mehr der zum Abtauen nötige Nennvolumenstrom fliessen würde. Dann würde für die ca. 5 Minuten des Abtauen hier ein Teilvolumenstom durch den Puffer laufen. Nach den 5 Minuten ist der Puffer dann leer (kalt). Das muss man ausrechen., oder mit der aktuellen Heizung schon mal ausprobieren, was da an Volumenstrom durchgeht. Das gilt für eine eher knapp dimensionierte Wärmepumpe, die auch in der Übergangszeit noch an der untereren Modulationsgrenze läuft. Wenn die WP überdimensioniert mit "Angstzuschlag" ausgelegt ist, braucht sie in der Übergangszeit bei Heizkörpern, wegen des geringen Speichervolumens, schon einen größeren Puffer, damit sie nicht ständig taktet.