Fehlermeldungen in der Historie sind dafür da, um rückwirkend Informationen zu bekommen. So kann der Fachbetrieb vor Ort erkennen was aktuell nicht in Ordnung ist bzw. welche Störungen in der Vergangenheit aufgetreten sind. Für die Fehlersuche kann dies entscheidende Hinweise geben. Um die Kesseltemperatur nach der Warmwasserbereitung noch etwas zu reduzieren kann die Nachlaufzeit der internen Pumpe eingestellt werden. Über Parameter 534.0 in der Gruppe Warmwasser kann darauf Einfluss genommen werden. Die Vitodens hat bei der Flammenbildung immer eine Grundlast mit der er in Betrieb geht. Es kann bis zu 1 Minute dauern bis er anfängt in den Modulationsbetrieb überzugehen. Das ganze dient auch hier der Flammenstabilisierung. In der kurzen Zeit ist es nicht möglich die Kesseltemperatur zu senken. Die Anlage würde auch hier wieder anfangen zu takten. Hier würde nur ein Mischer Abhilfe schaffen der erst mal ohne den Betrieb des Brenners die Temperatur auf den Sollwert einreguliert. Grüße Patrick