Hallo Chris, ich habe keine Zeitfenster 🙂 Die WW-Bereitung läuft 24/7, lediglich die Zirkulationspumpe nur von 6-22h. WW-Zieltemperatur ist 48°C, Triggertemperatur für das "Nachheizen" ist 42°C. Bei Unterschreitung der 42°C wird auch Warmwasser nachbereitet, aber wenn es draußen sehr heiß ist wird es eben nicht per Wärmepumpe sondern per Heizstab gemacht, was recht paradox ist ... hier hat die WP eben massig Umweltwärme zur Verfügung (Ansaugschacht ist auf der Südseite) und sollte sich eigentlich diesem Zustand erfreuen. Schalte ich "Elektro mit WW" aus, fällt die WW-Temperatur weiter - so lange bis es draußen kälter geworden ist, dann läuft die Wärmepumpe wieder los und heizt das Warmwasser hoch. Wie gesagt, bei -20°C draußen würde ich verstehen wenn die WP nicht losläuft wegen "das bringt nichts" und den Heizstab einsetzt. Aber bei Hitze draußen gibt es keinen Grund dass die WP "wartet" bis es Abends kälter geworden ist und dann erst Warmwasser bereitet, wenn der Heizstab "verboten" ist.