Hallo, der Teil ist zwar richtig, aber es hat doch nicht ganz so funktioniert. Ich hab die Bivalenz Temperatur auf +10° eingestellt, die 2. auf 0°. Als ich den Zuheizer für Wasser auch freigegeben habe wurde durch SmartGrid die WW Temperatur auf +57° hochgesetzt (+5K, Standard ist 52°C) und dafür wurde auch der Gaskessel per Signal aktiviert. Ich hab das jetzt für WW deaktiviert. Will sagen, die Einstellung PV ist bei mir ja deaktiviert, da ich eine Gridbox habe und die WP per Vitoconnect das SmartGrid Signal bekommt. Somit kann ich auch nicht den KW Preis für PV eingeben.... Will Sagen, Smartgrid erhöht die Vorgaben für Puffer und WW Temperatur und dann greift die Berechnung *ohne* dass beleuchtet wird, dass es sich um PV Strom handelt. Ja, die Bivalenz Temp wird auf -30 gesetzt, aber ich habe die 7B0E Bivalente Betriebsweise der Wärmepumpe "1" gewählt: Bivalent parallele Betriebsweise für Heizungsanlagen mit Pufferspeicher: Falls die gedämpfte Außentemperatur (Langzeitmittel) unterhalb der „Bivalenztemperatur externer Wärmeerzeuger 7B02“ liegt, kann der externe Wärmeerzeuger zusätzlich zur Wärmepumpe eingeschaltet werden. Bei Außentemperaturen unterhalb von „Ausschaltgrenze Wärmepumpe bivalenter Betrieb 7B0F“ schaltet sich die Wärmepumpe aus. Das hatte zur Folge, dass bei ca. 15°C Außentemperatur für 57° Warmwasser Temp die WP den Vitocrossal aktiviert hatte. Ich habe nun die Anforderung für WW deaktiviert. (Was bei meinem Schema für mich so OK wäre). LG Rolli-D