Hallo Achat, also Tv ist Tvorlauf im HK2. Damit hatte ich näherungsweise die HK2-Kennlinie Tv-Tw = S*4,7*(Tw-Ta)^0,5056 mit S=0,6, Niv=0 bestimmt. Es wurde HK2-Parameter b5=0 gesetzt. HK2=FBH ungeregelt, HK1=Heizkörper mit Thermostatventilen. Raumsoll Tw=17 °C damit ein Zustand mit Ta >= Tw hergestellt ist wo Tv ca.= Ta sein sollte, d.h. es sollte nicht geheizt werden. Die RT war damals (mit Sonneneinstrahlung) immer >22 ^C. An der Vitotrol konnte ich ablesen: WW-Soll = 50°C (v. Heizungsbauer; aber ist das nicht zu tief wg. Legionellen??) Zeit WW: Automatik Zeitprog. zirkulär: Automatik HK1: RT-Soll = 21 °C Reduz. RTSoll = 18°C Zeitprog. Heizung: Mo-So 6:00-23:30h Normal HK2: Reduz. RTSoll = 22°C Zeitprog. Heizung: Mo-So 0-24h Normal (Absenkung macht bei dieser trägen FBH, BJ.1979, keinen Sinn) Mehr Parameter kriege ich momentan nicht raus; evtl. wieder Do 23.7. Welche wären denn besonders interessant? Wenn ich nicht heizen will, stelle ich schon auf "nur WW", aber auch da hab ich gelegentlich zu hohe Tv gesehen. Allerdings: Der Tv-Sensor sitzt im Primärkreis! Um rauszukriegen ob die Tv-Peaks in der FBH ankommen muss ich rausfinden, weches Rohr den Sekundär-Rücklauf führt. Mit einem Temperatur-Datalogger(für TK-Ware), provisorisch dort angebracht, müsste man das sehen. Ich habe keine Ahnung ob die beiden HK-Pumpen gleichzeitig und wie lange sie laufen. Danke für den Vitotrol-Link! VG gxxmxx