Lieber Chris, Ist-Temp. in der App und Ist-Temp. an der Anlage stimmen überein. Temp. lag nach dem Einschalten bei 11C und verblieb dort, da keine WW-Erwärmung geplant war. Ich denke, es handelt sich um kein technisches Problem, sondern um ein Verständnisproblem auf meiner Seite. Mein Erklärungsversuch dank Deiner Konstruktionszeichnung: WW-Bezug nach Ende der WW-Erwärmung führt dazu, dass das wärmere, leichtere Wasser aus dem oberen Bereich des WW-Speichers abfließt; kaltes Wasser fließt im unteren Teil des WW-Speichers nach. Der Temp.-Sensor misst aber gerade die Eintrittstemp. des nachfließenden Wasser im unteren Bereich des Speichers, in diesem Fall also das kalte Wasser. Sprich die gemessene Temp. fällt über kurz oder lang auf die Kaltwasser-Temp. des nachfließenden Wassers, selbst wenn der Speicher durch die Schichtung im oberen Bereich noch ausreichend Warmwasser zur Verfügung hat. Für die WW-Regelung ist das aus meiner Sicht plausibel, um den passenden Abschaltzeitpunkt zu erhalten. Für die Darstellung in der App wäre die Temp. im oberen Bereich des Speichers nützlich, denn so wüsste man noch ob überhaupt und wie viel WW im Speicher verfügbar wäre. Dazu ist aber min. ein weiterer Temp.-Sensor im oberen Bereich des Speichers nötig, der aber bisher nicht vorgesehen ist. Mir ist dies in der letzten Heizperiode nicht aufgefallen, da damals WW-Erwärmung 3x statt wie jetzt 2x täglich geplant war. Dadurch wurde der über den Tag stattfindende Abfluss aus dem der WW-Speicher kompensiert und die Temp. am Boden des Speichers sank nie so weit ab. Da für die Erwärmung von WW jedoch immer ein Brennerstop/-start nötig ist, habe ich die WW-Zeiten reduziert und das WW im Speicher über den Tag zu verbrauchen. Danke & Grüße! SCHAPPY