Hallo FrankF79,
jetzt wo es wieder kälter ist, erreicht die Rücklauftemperatur der Weiche mit >80°C und dadurch auch parallel die Rücklauftemperatur der Brennstoffzelle öfter die Grenzwerte. Das kann an der heizkreisseitigen Wärmeabnahme bzw. an den Volumenströmen primär und sekundär liegen. Parallel wird zu wenig Warmwasser verbraucht, was die relativ dichte Speicherschichtung widerspiegelt. Die ungünstige Speicherschichtung lässt des öfteren keine Freigabe der Brennstoffzelle zu. Kurzum, reduziere den Warmwassersollwert auf 50°C und verbrauche regelmäßiger Warmwasser. Am 27.03. wurde beispielsweise gegen 21 Uhr eine größere Menge Warmwasser verbraucht, dann aber erst wieder das nächste mal am 29.04. gegen 16 Uhr. Der nachfolgende Link zeigt ein paar Basics auf, die für dich interessant sein könnten. 😉
Beste Grüße Robin
https://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Update-Vitovalor-PT2/qaq-p/124513