Hallo, hat man denn schon mal das Rückschlagventil in der KW-Leitung zum Speicher geprüft? Den Speicher selbst kann man auch entkalken. Das Rückschlagventil ist außerhalb des Geräts, kann auch im Keller sein. s. hier, http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481057VSA00001_1.PDF auf S. 11 dort wo "Sicherheitsgruppe steht" Außerdem mal den KW-Zufluss prüfen, s. die Skizze auf S. 12. Da gibt es eine Leitung 22, die hat unten einen Hahn 13 (Achtung: 13 gibt es zweimal). Daran mal einen Schlauch anschließen und laufen lassen, wenn hier genug Druck ankommt, muss der Speicher verkalkt sein, wenn nicht, kommt schon zu wenig KW an. Das Rückschlagventil kann kombiniert sein Schrägsitzventil, 1'' IG - DN25 - Rückflussverhinderer und Entleerung (heima24.de) oder so aussehen Schrägsitz-Rückschlagventil - DN 20 - PN16 - 3/4'' IG x 3/4'' IG (heima24.de) oder so BWG Frankonia SG - Sicherheitsventil 3/4'' x 1'' / 10 bar (heima24.de) Wenn es ein neuer Speicher sein soll, müsste man schauen, ob man den hier platzmäßig reinbekommt: Vitocell 100-W - Die Vorteile im Überblick | Viessmann Gruß Heizing