Hallo Robin_Braun, bei mir läuft die Vitovalor PT2 seit dem 28.11.19. Ich habe die Beiträge oben interessiert verfolgt. Zu Deiner folgenden Aussage, hätte ich dann doch ein paar Fragen. [Damit das Brennstoffzellenmodul starten kann, ist eine Mindestlaufzeit von 2 Stunden notwendig. Dies wird mittels Sensoren über den Warmwasserspeicher sichergestellt. Die Brennstoffzelle heizt vorrangig in den Heizkreis. Wenn die Rücklauftemperatur aus dem Heizkreis über 45°C steigt, wird die Wärme der Brennstoffzelle in den Trinkwasserspeicher geleitet. Sollte der Speicher vollständig geladen sein und die Rücklauftemperatur des Heizkreises weiterhin >45°C betragen, steigt die Temperatur der Brennstoffzelle über 50°C, was dann zur Abschaltung führt. Generell ist die Laufzeit der Brennstoffzelle immer abhängig von der Wärmeabnahme sowie der Einhaltung der Systemgrenzen. Dies ist in erster Linie vom Nutzerverhalten und dem Gebäude, also dem Wärmebedarf abhängig. Ist der Bedarf gedeckt, so wie es bei sommerlichen Temperaturen oft der Fall ist, wird halt weniger Strom produziert.] Bei mir ist die Rücklauftemperatur der Heizung laut Anzeige am Mischer ca. 25 Grad. Das würde bedeuten, dass die BZ dauerhaft, bis auf die Regeneration, durchlaufen müsste?! Ist leider nicht der Fall! Kann das System auf irgendeine Weise optimiert werden, damit möglichst lange Laufzeiten entstehen? Wohnen in einem Haus welches ausschließlich mit Radiatoren beheizt wird. Der Wärmebedarf ist bei uns dementsprechend hoch. Gruß Marco