Hallo Flo, es sind bereits alle Raumregler auf. Es ist jetzt aber eine Frage aufgekommen. Der Wärmebedarf wird ja laut Anleitung mit dem Leistungsintegral ermittelt. Wenn ich es richtig verstanden habe berechnet die Anlage über einen Zeitraum die Differenz zwischen Vorlauf Soll- und Ist-Wert. Jetzt ist die Einschaltschwelle (von mir unverändert) auf 300 K*min eingestellt. Das heißt doch, dass bei zB VorlaufSoll 26 und VorlaufIst 24 jede Minute 2K "angesammelt" werden und sobald 300 erreicht wird, startet das heizen wieder. Also bei Dauerhafter 2K Differenz dauert es mindestens 150 Minuten bis wieder geheizt werden soll, oder? Jetzt hab ich einmal das Integral WP für HK beobachtet in so einer 15 Minuten Pause nach einem 3 Minuten Lauf und es stand bis zum erneuten Start des Verdichters(nach eben 15 Minuten) auf 26. Wie ist das zu erklären? Gibt es noch andere Gründe zu heizen als die Einschaltschwelle? Grüße, Thomas