Hallo HKoehl, wir hatten ebenfalls das Problem mit den tropischen Temperaturen im Heizkeller speziell im Sommer (knappe 30° Raumtemperatur). Zu dieser Zeit, hatten wir dann unseren Verkaufsberater mit unserem Fachbetrieb noch mal da ... ebenfalls um das von dir beschriebene Problem zu besprechen, dass die Zelle abschaltet, wenn der Brenner stärker mitheizt - siehe mein Beitrag an anderer Stelle. Die Lösung für die tropischen Temperaturen war dann wie folgt: Bei uns war der Zeitraum für Warmwasser quasi ganztägig eingestellt, obwohl bei uns nur abends Wasser gebraucht wird. Ich wollte damit die Laufzeit der Zelle steigern... Hypothese des Beraters war: Dadurch, dass die VitoValor denkt, dass jederzeit WW mit (bei uns) 57° benötigt werden könnte, hält sie den Vorlauf auf Standby sehr warm - denn es könnte ja WW gebraucht werden. Das schlägt sich natürlich im Heizkeller als erstes nieder, denn auch die beste Isolierung kann diese Wärme nicht dauerhaft im Rohr behalten. Kurz um die Lösung: Ich habe dann die Warmwasserzeit so eingestellt, dass die 57° nur anliegen, wenn wirklich größere Mengen WW gebraucht werden - (bei uns ca. 3 Stunden am Abend). Den restlichen Bedarf, kann ich bei uns aus dem Pufferspeicher decken - über den Tag ist bei uns aber auch nicht wirklich viel Abnahme. Seit dieser Änderung hat der Heizkeller wieder relativ "normale" 21 °C Raumtemperatur. Ich weiß nicht, ob das bei dir von den Zeiten her möglich ist, aber bei uns hat das auf jeden Fall geholfen und einen Versuch ist es Wert Viele Grüße und gutes Gelingen Markus