Danke für die Scans! In der zugeschickten Betriebsanleitung für Rexola-biferral-DK steht: "Dieser Heizkessel kann ohne untere Temperaturbegrenzung betrieben werden". Wir wollen es im Haus relativ kühl haben. Mir war aufgefallen, dass jetzt in der Übergangszeit die Kesseltemperatur immer dauerhaft bei ca. 40°C liegt, selbst wenn wir alle Heizkörperventile auf Frostschutz stellen. Ich hatte den "Eindruck" (mag mich halt nicht ewig vor den Kessel setzen) , dass die Feuerung öfters unnötigerweise anspringt; wahrscheinlich um die 40° zu halten. Dies galt sogar mit diesen Test-Parametern an der Trimatic-MC: dauerhafte Nachtabsenkung mit Nacht-Raumtemp-Einstellung N, Kennliniensteigung 1, vertikale Kennlinienverschiebung um -12. Da hätte ich jetzt eher eine Kesseltemperatur 22-25°C erwarten. In der Reglerbox der MC ist allerdings Schalter S2.6 eingeschaltet (bedeutet wohl "Mit unterer Temperaturbegrenzung 35-40°C").